s 2023-01-05 20:41:36 | 江西省 安装安装算量GQI | 515查看 5回答
消防电中,为什么不算水流指示器要算模块呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先水流指示器计算安装费不在消防电中而是在消防水中计算,水流指示器属于消防水的阀门仪表类。水流指示器反应的数据要通过模块反应到火灾自动报警控制器上,所以一个水流指示器要配一个信号模块,消防电只计算模块的工程量,
2023-01-06 09:32:14
-
水流指示器算到水里了。
2023-01-05 20:55:03
-
消防电还是要根据模块来反应数据
2023-01-05 21:28:00
-
水流指示器也算,算到喷淋系统中
2023-01-05 21:39:44
-
水流指示器要在消防水里面计算,消防电里面只有(水流指示器上的)模块。
2023-01-06 05:39:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看