bu****@126.com 2009-12-30 17:15:22 | 重庆市 其他专业 | 479查看 1回答
钢筋算量10.0楼层复制问题!
我在用钢筋算量10.0计算剪立墙钢筋的时候,我将我在首层建的剪立墙和暗柱复制到二层!结果计算出来,二层的钢筋只有墙体水平钢筋和拉筋,没有暗柱钢筋(暗柱也是复制了的)和竖向纵筋?这是为什么啊?该如何复制,或者说可以设置墙、梁等的标高吗?如何设置!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你复制时要全部选准后复制的,你在复制一遍看看。 你的问题真的很奇怪,如果是正版锁,就找广联达处理吧,有售后服务的。
2009-12-30 17:21:37
-
在钢筋10.0中,一层框架柱的钢筋层高不等于在楼层设置里的层高,如楼层设置中:首层层高3m,当画好了后通过计算,通过查看“编辑钢筋”发现
在钢筋10.0中,一层框架柱的钢筋层高不等于在楼层设置里的层高,如楼层设置中:首层层高3m,当画好了后通过计算,通过查看“编辑钢筋”发现钢筋长度中的“层高”不等于3m而等于3.5m
-
下图是框架梁KL21(4)、L18(2)平面、剖面图,不知其剖面的含义,在钢筋抽样算量中如何表达?请高手提点(C30,保护层厚30,该图为首层,层高3米,共7层,花园洋房)能有截图表达更好!