• 梁通长绑扎 定长 多算一个搭接长度

    请问你们有没发现这个问题。。比如说定长设为8米。。38米长的梁通长筋20,搭接的节点是4个。。软件设置是套筒连接,是计算4个。。可是该为绑扎确算了5个。。5*56*20=5600(二级抗震,三级钢,C25)。。。。是软件算错了吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有计算错 5个搭接长度是这样计算的,见下面的截图 直螺纹接头时这样计算的,见截图二