土建人 2010-01-01 19:30:05 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 7230查看 3回答
箍筋加密范围是否包含错开距离
GGJ2009计算设置中 箍筋加密范围是否包含错开距离 麻烦给解释一下问题补充:如果设为是的话,不是不箍筋加密范围除按101图集计算的长度外,还需另外加纵筋接头错开的长度
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁箍筋加密范围为支座边过来1.5倍的梁高,柱箍筋加密范围为首层为1/3层高,以上部位为1/6层高加密,箍筋加密范围包含错开距离。
2010-01-01 19:37:11
-
梁箍筋加密范围为支座边过来1.5倍的梁高,柱箍筋加密范围为首层为基础顶面起柱净高的1/3,梁下口及以上部位为Max(1/6柱净高、柱截面长边、500)范围内加密,箍筋加密范围不一定包含错开距离。
2010-01-01 20:13:13
-
软件中的箍筋加密是按柱的底部额顶部加密区规定值加密的,没有考虑纵筋搭接区域的加密。不过,从施工现场看,一般柱的纵筋搭接都在加密范围内的,一般柱子都是从地面向上接柱子的纵筋的,所以,搭接区域整合处于加密范围,不需要再另外计算搭接区域的加密箍筋了。 如果你的钢筋搭接范围在柱的加密区以外,可以办理个签证予以确认,以后结算钢筋时,把搭接区域的加密箍筋另外增加进工程量。 我的主张应该选 是 ,这样可以一同计算搭接区域的加密箍筋,我没有验算过,你可以用两个设置计算一下。看看结果是否一样就明白了。
2010-01-01 20:22:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看