肖利华 2023-01-16 14:38:40 | 湖北省 安装 | 404查看 5回答
管径大于110排水管穿楼板考虑了阻火圈,小于110的排水管考虑什么?
管径大于110排水管穿楼板考虑了阻火圈,小于110的排水管穿楼板考虑什么?考虑套管还是只考虑预留孔洞,还是也可以考虑阻火圈
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有说明小于的,不用设置
只考虑阻火圈
首次提交 2023-01-16 14:39:52 最近修改2023-01-16 14:40:30 (修改过1次)
-
不设置
2023-01-16 14:45:21
-
没有设计要求可以不用设置。
2023-01-16 14:47:14
-
不考虑(不设置)。
2023-01-16 15:36:46
-
小于110的排水管不用做阻火圈
2023-01-16 15:37:55
-
设计说明上写:塑料排水套管穿楼板、防火墙及管井壁时,应设阻火圈。当给排水井道在楼板处为结构预留洞口时,管道安装亦应设套管。 这句话怎么理解?
-
1、为什么要大于110排水管才设置防火套管呢,小于110排水管只做普通套管吗?2、给水排水管道,穿地下室外墙都要做刚性防水套管吗?3、大于110的排水管设置了阻火圈,还需要设置穿楼板套管吗?
-
如图,阻火圈在室外阳台雨水立管、空调板上的空调冷凝水立管、水暖井排水立管、雨水立管都包括在这个排水管的范围吗?都需要用到阻火圈? 管子直径都是DN100的
-
如图冷凝管与雨水管都穿空调板,是否要计算套管与阻火圈,图纸上说排水立管穿楼板要设置阻火圈,另一张图是雨水管在一个造型里,具体不知道是什么,楼板是应该没有,但穿这个造型(应该是墙体)是否需要防水套管