♡Οoゞ 2012-11-15 17:59:24 | 湖北省 安装 | 3661查看 3回答
排水管穿楼板时能同时用阻火圈和套管么?
设计说明上写:塑料排水套管穿楼板、防火墙及管井壁时,应设阻火圈。当给排水井道在楼板处为结构预留洞口时,管道安装亦应设套管。 这句话怎么理解?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳塑料排水套管穿楼板、防火墙及管井壁时,应设阻火圈。当给排水井道在楼板处为结构预留洞口时,管道安装亦应设套管。 就是在排水管 穿越楼层的时候,您必须设置阻火圈以及套管。
2012-11-16 13:40:49
-
给排水管道在水暖井内穿楼板应设套管,塑料排水套管穿楼板、防火墙及管井壁时,应设阻火圈
2012-11-16 11:07:05
-
安装套管是施工需要.设置阻火圈是高层消防防火需要(防止发生火灾有烟囱效应).同时需要的.
2012-11-19 00:53:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看