柚子 2023-01-27 15:34:06 | 浙江省 安装机电预算安装算量GQI | 401查看 1回答
如图所示,平面图中共7个回路,1个接线端子箱,截图部分,S5回路共4个短路隔离器全部由桥架拉出,那该部分的信号+电源线计算时是否都单独从端子箱通过桥架分别拉到短路隔离器,还是第一个隔离器从端子箱过来,其他由第一个短路隔离器拉出串联?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 钻石专家
答题: 88035 被赞: 74502
(信号)计算时,单独从端子箱通过桥架分别拉到短路隔离器。
2023-01-27 20:43:14
消防报警的问题
标注说明里报警联动总线和声报警器按钮控制线都是用红色直线表示,请问在算报警联动两总线JDG20的管子的时候模块箱连接到探测器、按钮、声光报警器工程量都要计入的吗,在算线的时候是连接声报警器按钮控制线就算连接就近的一条线还是要从模块箱开始算呢
消防火灾报警工程量该怎么算?
消防火灾报警,里面的消防广播,感烟,火灾报警,电话,多线联动,五个回路,每层有个端子箱,平面图这些线都连在一起的,一根线到底的,我该怎么算?除了广播线是单独一根的,分布到各个节点上的线都连着的,我时算一根线,还是不同型号的都算进去?问题补充:消防电是联动的,怎么按回路算啊?
消防报警系统线路问题
如图所示,为消防报警系统图。请问:电源线D干线支线怎么区分?到短路隔离器算干线,短路隔离器出来各分支算支线?各分支串联还是并联?平面图里如图所示,黄色方框的位置是短路隔离器。因为电源线D我看没有连到短路隔离器上去。具体走线应该怎么走?
消防报警图纸问题
请问各位老师,图中标号1、2、3的图例分别代表什么
消防报警两总线问题
设计回复说声光报警和输出输入模块均没有电源线,但是以前的项目好像都有电源线;是不是有点问题?
消防电关于消防端子箱与设备的问题
图1图2图3图1里面的的那个消防接线端子箱,是要计入图2的设备吗?还是就计入1层端子箱有设备,其他几层就算一个端子箱的量?如果需要计入,每层都有一个消防接线端子箱多要计入火灾报警控制器、多线联动控制盘、总线电话系统、消防广播系统、CRT显示器、消防电源?