• 梁钢筋的计算问题

    当梁的两端都有支座筋的时候,梁的上部钢筋是怎样计算的?为什么新钢筋算成是“搭接-距支座边距离+净长+搭接-距支座边距离 50*d-4612/3+4612+50*d-4612/3",这就像架立筋了,难道是什么地方有这样的规定?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看看-5图集

    2010-01-04 13:30:16 

  • 你上面的设置好像就是架立筋的计算公式。 先检查下钢筋定义是不是正确。当同排纵筋既有通长筋又有架立筋时,用+号将架立筋写在后面括号内。通长筋在集中标注中定义。

    2010-01-04 14:09:30 

  • 检查一下您的支座负筋是否在原位标注中输入正确,您现在的公式是架立筋公式.架立筋是这样的+(架立筋信息)

    2010-01-04 20:44:39 

  • GGJ0.0是根据03G 101图集编制的。

    2010-01-04 13:07:01 

其他类似问题 查看更多