• 燃气表后管现场确认单

    老师,请问一下燃气表后管可以通过图纸计算工程量,但是施工单位做了现场确认单,只有施工方和监理签字,建设单位未签字,请问是否有效,我方作为审核单位是否需要核对图纸工程量,还是直接按现场确认单的工程量为准。确认单

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按图计算

    2023-02-01 09:08:40 

  • 核定单手续不完善,不能作为计算依据,需要核对图纸工程量。

    2023-02-01 09:09:31 