郭先生 2010-01-20 08:51:12 | 河南省 其他专业 | 2421查看 5回答
满堂基础脚手架问题
独立基础变长为4*5,是否计算满堂基础脚手架
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳详见08定额建筑工程措施项目费分部: 说明(2)综合脚手架已综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。不包括无地下室的满堂基础架、室内净高超过3.6m的天棚和内墙装饰架、悬挑脚手架、设备安装脚手架、人防通道、基础高度超过1.2m的脚手架,该内容可另执行单项脚手架子目。 计算规则4.整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上时,按其底板面积计算基础满堂脚手架。条形钢筋混凝土基础宽度超过3m时和底面积超过20m2的设备基础也可按其上口面积计算基础满堂脚手架。 个人观点供参考:只要基础高度超过1.2m,独立基础边长为4*5可以计算满堂基础脚手架。
2010-01-20 09:38:31
-
脚手架的工程量计算规则说明中规定的
2010-01-20 09:06:56
-
基础高度超过1米计算单项脚手架,不计算满堂脚手架。超过3.6米的天棚装修才计算满堂脚手架。
2010-01-20 09:12:26
-
这个不计取啊,要深度超过1.2米,面积超过20平方米啊,两个条件啊:1、首先得是满堂基础啊,2、深度符合要求啊
2010-01-20 09:36:00
-
回答:详细看当地的定额解释说明,独立基础应该执行混凝土浇灌道架子,混凝土浇灌道架子,适用于基础(包括设备基础)、池槽及沟道工程。架子高度是按4.8m编制的,实际搭设高度在2.4m以内时,其单价乘以0.5系数;高度超过4.8m时,其超出部分按1.2m为一个增加层,余数0.6m以内不计,超过0.6m按一个增加层计算。高度:设备基础按基础底至顶面的高度,其它按基础底面至设计室外地坪的全深计算。
2010-01-20 10:07:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看