• 满堂基础脚手架何时该取?

    河南08定额中,关于综合脚手架有这么一句话“综合脚手架已综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。不包括无地下室的满堂基础架、室内净高超过3.6m的天棚和内墙装饰架、悬挑脚手架、设备安装脚手架、人防通道、基础高度超过1.2m的脚手架,该内容可另执行单项脚手架子目。”我想问的是怎么理解“不包括无地下室的满堂基础架”呢,是不是说没有地下室的满堂基础架可以套单项脚手架中的满堂基础脚手架,而有地下室的满堂基础,满堂基础的脚手架已经包含在综合脚手架中了,就不能再套满堂基础脚手架了呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这句话我理解就是有地下室的满堂基础,在套定额时,脚手架已经包括在地下室综合架(12-218,12-219)内了。不能再单独计满堂架了。 而无地下室的满堂基础,则要增加计满堂架子目(12-230),不能计地下室的子目。

    2013-05-31 14:35:48 

  • 还有一句,不包括基础高度超过1.2m的脚手架,如果满堂基础高度/厚度超过超过1.2米,应计取基础脚手架。

    2018-07-08 11:25:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!