zulina 2010-01-22 16:13:43 | 北京市 其他专业 | 1527查看 4回答
北京地区给水管道套了消毒冲洗试验,水压试验,还需套水冲洗试验吗?
北京地区给水管道套了消毒冲洗试验,水压试验,还需套水冲洗试验吗? 北京地区给水管道消毒冲洗试验,水压试验,水冲洗试验需套哪个试验?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳饮用水管道、直饮水管道套消毒冲洗试验,水压试验。 中水管道、消防水管道、空调水管道套水冲洗试验,水压试验。
2010-01-22 16:56:48
-
只要是饮用水必须有消毒、冲洗、同时还要做水压试验,只是北京定额与外地定额不同消毒、冲洗、水压试验分别列项
2010-01-26 13:26:38
-
给水管道套了消毒冲洗试验,水压试验,不应该 再套水冲洗试验的定额子目项。
2010-01-22 16:18:49
-
饮用水管道套消毒冲洗试验,水压试验(明装管道除外)。 其他非饮用水套水冲洗试验,水压试验(明装管道除外)。
2010-01-22 18:18:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看