• 北京地区给水管道套了消毒冲洗试验,水压试验,还需套水冲洗试验吗?

    北京地区给水管道套了消毒冲洗试验,水压试验,还需套水冲洗试验吗? 北京地区给水管道消毒冲洗试验,水压试验,水冲洗试验需套哪个试验?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    饮用水管道、直饮水管道套消毒冲洗试验,水压试验。 中水管道、消防水管道、空调水管道套水冲洗试验,水压试验。

    2010-01-22 16:56:48 

  • 只要是饮用水必须有消毒、冲洗、同时还要做水压试验,只是北京定额与外地定额不同消毒、冲洗、水压试验分别列项

    2010-01-26 13:26:38 

  • 给水管道套了消毒冲洗试验,水压试验,不应该 再套水冲洗试验的定额子目项。

    2010-01-22 16:18:49 

  • 饮用水管道套消毒冲洗试验,水压试验(明装管道除外)。 其他非饮用水套水冲洗试验,水压试验(明装管道除外)。

    2010-01-22 18:18:05 