• 管道水冲洗压力试验

    工程是江苏省扬州的,关于给水管道消毒冲洗和液压试验,排水管道通球试验,需要做几次,我看套管道的定额里面工作内容中含着管道的冲洗,是不是就不需要在单独套管道的消毒冲洗了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    给水管道消毒冲洗计算1次。 液压试验,排水管道通球试验已含在定额内。

    2011-07-01 09:51:01 

  • 应该再套管道消毒冲洗,前者是为了清除管道施工中产生的杂物,后者是为了消除管道中残存的有害物质,因是给水管道,必须要严格。

    2011-07-01 09:58:00 

  • 你最好看一下江苏省的定额,管道试压及冲洗需要单独计价

    2011-07-01 09:58:27 

  • 管道安装中的冲洗试压只包括一次试压,系统二次竣工试压得另计。

    2011-07-01 11:24:18 

  • 管道安装子目中包含管道压力试验 排水的通球试验 管道水冲洗按要求套用相应的定额

    2011-07-01 10:54:24 