• 单边标注问题负筋

    梁宽200,板厚100,负筋标注长度未1200,图纸未作任何说明!负筋设置为深入支座中线加个弯折(板厚-保护层) 问题1.同事告诉说负筋长度为1200+85+85,对吗? 问题2.关于负筋标注问题软件考虑了集中设置,如支座内边线、负筋线等,手算的话是不是标注长加两个弯折? 关于的负筋计算经常引起争议,望各位详解!

    问题补充:如果图纸上说负筋标注为支座内边线/外边线/中线,分别该怎样算?谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    负筋长度为1200+85+85,对.。手算也是这么计算。1200里已经含了支座宽。

    2010-01-25 13:39:05 

  • 板的保护层厚度一般为15,所以我认为弯折应该为100-15-15=70;总长应该为1200+70+70

    2010-01-25 14:37:33 

  • 1、这样计算是正确的。 2、手算要看图纸的标注要求,当为你上面说的这种情况的话,是可以这样计算的。。

    2010-01-25 13:42:02 

  • 在图纸没有特别说明的情况下,单边标注的尺寸是已含了支座的。除非图纸已经明确此单边标注不含支座。

    2010-01-25 13:48:10 