• 板负筋问题

    按照图纸设置板负筋,左右标注各写的800,结果出现图中的问题。应该怎么样修改?如果不修改对钢筋量有无影响?

    左右标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    选中你这个构件 ,然后属性修改 是否含支座哪里选上否 就好了

    2012-10-11 11:16:32 

  • 800是不错,关键在于含支座与不含支座,

    2012-10-11 10:59:13 

  • 你汇总计算一下就知道了。

    2012-10-11 11:06:43 

  • 只要设计信息输入的是正确的,就不必怀疑的。 这就是CAD导图的,是CAD 的显示,没问题的。

    2012-10-11 11:18:14 

  • 问设计人员:800的长度是从梁中计算还是从梁边计算。

    2012-10-11 14:30:15 