一个猛士 2023-02-21 10:08:49 | 河南省 安装安装算量GQI | 1261查看 2回答
消防管道管径大于50沟槽连接,DN150*DN100四通有四个卡箍
消防管道管径大于50沟槽连接,DN150*DN100四通有四个卡箍,DN150*DN80却只有两个卡箍是为什么,不都是机械四通吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据《GB20261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》中的规定,150*100不能用机械四通应采用异径四通,因此这里需要DN150和DN100卡箍各两个,150*80允许采用机械四通。
规范截图见下面
2023-02-21 10:34:47
-
DN80是螺纹连接,所以少两个卡箍。
2023-02-21 10:27:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看