luckyqq 2023-02-23 09:16:18 | 黑龙江省 安装 | 2571查看 4回答
请问都什么部位需要设阻火圈?
卫生间和厨房排水立管、卫生间洗手池,大便器,厨房洗菜池穿楼板处都需要设吗?地漏和清扫口部位是不是不用设?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.给水管道不需要安装阻火圈
2.排水管道阻火圈安装在立管上,一般每层一个
3.排水主干管经过防火分区处
4.排水分层水平干管较长时,和立管的结合处
5.阻火圈的规格一般DN70及其以上管道安装
6.阻火圈用于给排水的UPVC塑料管道上安装于每层的顶板下,遇火时会膨胀并将管道孔封住,防止火焰延伸。一般有穿板穿墙的UPVC塑料管就要用上,多大的规格的管道才可以安装按设计要求。
7.立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应按本规程第 4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈。
8.管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm。
9.横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管。
10.高层建筑内明敷管道,立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈。多层建筑可不设置阻火圈。
11.在两个防火区之间的塑料排水管道需加阻火圈
12.建筑排水硬聚氯乙烯管道立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈。多层建筑可不设置阻火圈
2023-02-23 09:18:44
-
根据设计进行设置,一般大于De110的管穿楼板和防火墙需要
2023-02-23 09:17:50
-
一般≥100的干管需要设置阻火圈,支管少见,可不计算
2023-02-23 09:18:16
-
你举例的部位,都不用安装阻火圈。(高层建筑、明装、塑料排水管、立管。四个条件缺一不可以)
2023-02-23 10:53:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看