• 施工中的一些钢筋问题 谢谢

    1.按照03G101-1第37页中的说明,我的工程若选择 柱锚梁,那么我这么施工对吗,柱的外侧钢筋按照要求的65%自梁底锚入梁顶层钢筋1.5Lae,若我是10根,则我必须以1.5Lae锚入梁内7根,剩余的3根伸至柱内边下弯8d,是否正确?那么图集上所说的柱顶部第二层又指哪里?梁顶层(底层同理上弯)钢筋伸至柱边弯至梁底即可? 2.角柱最外侧一根钢筋是否向那根梁锚都行? 3.我在施工时柱外侧钢筋较多不能锚入完全锚入梁里,有什么符合要求的好办法解决吗?(一般施工前就应该考虑柱的下料长度或梁的顶层钢筋适当下移?) 4.柱的内侧钢筋不按图集要求弯入柱内,而是弯向板可以吗? 5.对焊或者是套管不管是柱还是梁其接头处一般箍筋不用加密,而若采取搭接的方法连接时,其搭接长度是否应箍筋加密(个人认为抗震应,非抗震不用)?,构造柱的钢筋搭接是否应加密箍筋呢(个人认为不用)?框架柱(梁)应加密,若是复合箍外圈还是内圈还是都呢??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.按照03G101-1第37页中的说明,我的工程若选择 柱锚梁,那么我这么施工对吗,柱的外侧钢筋按照要求的65%自梁底锚入梁顶层钢筋1.5Lae,若我是10根,则我必须以1.5Lae锚入梁内7根,剩余的3根伸至柱内边下弯8d,是否正确?那么图集上所说的柱顶部第二层又指哪里?梁顶层(底层同理上弯)钢筋伸至柱边弯至梁底即可? 答:这样锚固是正确的。 2.角柱最外侧一根钢筋是否向那根梁锚都行? 答:根据施工实际情况需要可以选择方便锚固的方向。 3.我在施工时柱外侧钢筋较多不能锚入完全锚入梁里,有什么符合要求的好办法解决吗?(一般施工前就应该考虑柱的下料长度或梁的顶层钢筋适当下移?) 答:为了保证钢筋有足够的握裹力,可以将钢筋的弯折位置下移一点,但相应增加平直段长度。 4.柱的内侧钢筋不按图集要求弯入柱内,而是弯向板可以吗? 答:如果柱节点部分钢筋过密会导致砼浇筑困难,所以可以将柱钢筋弯向板侧。 5.对焊或者是套管不管是柱还是梁其接头处一般箍筋不用加密,而若采取搭接的方法连接时,其搭接长度是否应箍筋加密(个人认为抗震应,非抗震不用)?,构造柱的钢筋搭接是否应加密箍筋呢(个人认为不用)?框架柱(梁)应加密,若是复合箍外圈还是内圈还是都呢? 答:在抗震设防地区,只要是绑扎搭接箍筋都应该是加密设置的。框架柱与构造柱是一样的处理方式,在柱与梁的节点核心区内可以只设置柱外箍,不设置柱内箍,在柱根部和顶部的其它加密区内外箍均需设置。

    2010-02-01 14:18:53 

  • 1:如果你说的10根都是柱外侧钢筋,你的做法是对的。图集上所说的第二层是柱剩余的钢筋。梁顶层钢筋伸至柱边弯至梁底既可。 2:可以。 3:这是施工现象,不严格的说应该可以。严格的话按图集施工。 4:不可以,按图集要求做。 5:对焊和丝接不用加密,但箍筋不能在接口处。搭接长度范围内箍筋要加密,构造柱钢筋搭接箍筋也应加密,框架柱《梁》箍筋加密内外圈都有。

    2010-02-01 09:04:39 