• 照明电缆的电线保护管多长?

    照明电缆的电线保护管长度怎么算?跟电线一样长吗?保护管的支架L20*20*4需不需要计算?还是包含在里面了?请老师详细解答一下,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    保护管长度需要 按规范执行

    明配管需要计算支架

    2023-03-08 17:04:15 

  • 线比管子长,电缆要乘以1.025系数

    2023-03-08 17:03:33 

  • 保护管按照图纸尺寸计算,支架需要单独计算

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2023-03-08 17:04:21 