• 请问:电缆埋地保护管埋设深度是多少?

    请问:室内电缆埋地保护管为室内地面下200MM,室外电缆埋地保护管为室外地面下800MM吗?是吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    非冻土地区直埋电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m;穿套管敷设距地面深度不宜小于 0.5m。

    一般室内都有专门电缆沟或桥架,很少直埋土中。直埋应该参照上面的深度教合理,条件不能满足时应做好保护。

    2014-05-13 15:01:20 

  • 一般是保护管下反地面层以下50厘米以下。

    2014-05-13 14:39:30 

  • 电缆保护管在室外的埋设深度没有硬性要求,满足机械强度要求即可。

    具体的深度可以问设计,也可以暂定为室外地面下多少米,写个编制说明就是了。

    2014-05-13 14:41:04 

  • 你好:规范规定室外电缆埋深不得小于800mm,定额规定的电缆沟深度是900mm,铺100mm厚的砂然后是敷设电缆,过路及水田、耕地深度为1200mm 。

    2014-05-13 15:00:18 

  • 在室内埋深一般为300mm,室外埋深如果没有具体说明就按900mm计算。关于具体电缆沟挖土方量计算规则可参阅《全国统一安装工程预算工程量计算规则》。

    2014-05-13 15:04:48 

  • 一般要求埋设在冻土层以下

    2014-05-13 17:30:12 