重拾初心 2023-03-15 22:58:02 | 重庆市 安装施工计价软件GCCP | 248查看 5回答
绝热工程 保温厚度120mm,实际施工为40mm*3层,是否应套3个40厚定额?
绝热工程 保温厚度120mm,因甲方原因只能采购40mm厚保温棉,所以现场实际施工为40mm厚*3层,是否可以套3个40厚定额?并分别计算每层工程量?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是可以套3个40厚定额,并分别计算每层工程量
2023-03-16 07:53:29
-
可以套3个40厚定额.还要看投标文件及施工合同约定.
2023-03-16 02:23:15
-
(六)根据规范或设计要求室内绝热需分层施工时,工程量应分层计算。
套40mm的子目,每层的工程量乘以3倍。
2023-03-16 06:17:34
-
不按设计施工应该返工,和造价没关
2023-03-16 08:13:45
-
工程量分层没错,但是第二层的量是在第一层的基础上,就是包含了第一层的保温厚度,如果包含后没超过定额的管径那你可以用,超过了要选其他子目,第三层同理,可以看你们定额说明
2023-03-16 10:39:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看