• 基础柱钢筋问题

    请教个问题:本工程基础为桩承台基础梁连接,用钢筋软件计算钢筋时,桩承台底标高为-1.7米桩承台高度1米,基础梁顶标高-0.7米,梁高400,我设定基础标高是按照基础层底标高-1.7米,首层底标高-0.7m设定的,可是计算基础层柱钢筋出现基础层厚度1.4米,这样就多算了,不知道为什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是柱把承台和梁的高度都算成基础层了吧!具体的要截个图看看才能帮你的!!

    2010-02-11 21:14:32 

  • 你在定义属性时没有明确定义起点和终点标高,完全以软件默认处理了。你修改一下属性编辑就好了。 没看见你的输入方法,你可能是把梁高叠加到承台上了,还是标高问题,你好好检查一下。应该是梁的上皮与承台上皮是同一个标高。

    2010-02-11 21:38:16 

  • 我觉得你检查一下你的标高有没有出错,楼层设置中是不是设置错了不是按照你描述的设置的,

    2010-02-11 22:25:34 

  • 本工程基础为桩承台基础梁连接,用钢筋软件计算钢筋时,桩承台底标高为-1.7米桩承台高度1米,基础梁顶标高-0.7米,梁高400,我设定基础标高是按照基础层底标高-1.7米,首层底标高-0.7m设定的,可是计算基础层柱钢筋出现基础层厚度1.4米,这样就多算了,不知道为什么? 你设定的基础层底标高-1.7米是对的,但首层底标高-0.7m就不对了,首层底标高应该是结构平面图所标注的尺寸,一般是 -0.05m,这样设置就不会出现你那样的问题了。

    2010-02-12 07:01:10 

  • 不要用相对层标高,直接在桩承台最前面的定义中输入桩承台底标高-1.7米

    2010-02-12 08:24:49 

  • 你的首层底标高应设置成+0,你的基础梁标高是—0.7米,那基础梁就应该是在基础层里画!

    2010-02-12 10:28:10 