晴不天儿 2010-02-15 15:00:31 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 531查看 4回答
GGJ2009中,外侧剪力墙构造边缘转角柱(GJZ)的问题
GGJ2009中,外侧剪力墙构造边缘转角柱(GJZ),按墙位置绘制柱后,选中该柱,点击属性,出现属性编辑器,编辑器下方有个图形,其标注尺寸为什么与我按墙位置绘制柱时输入的尺寸不一样呢? 外侧剪力墙300厚,是偏轴的;Y向由外到内200+100,X向由外到内250+50。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般是不会出错的!!属性里的图是按你的绘制的长度来的!你最好截个图看看,这样才能更好的帮你看问题的原因!
2010-02-15 16:36:54
-
一般是编辑完柱子属性以后,进行绘图。但是要按图示位子进行修改,也就是先选中图元,再修改属性(也就是修改你觉得不符的那部分平面位置尺寸)。
2010-02-15 19:03:39
-
按墙位置绘制柱后,出现属性编辑器与定义在此位置的柱不相符时,在属性编辑器中下拉小三角选择在此位置的柱
2010-02-15 19:10:00
-
这个是正常的,偏轴不一定一样,但总的外形尺寸是一样的。你定义细部尺寸后,仅对点绘时所对应的点的相对偏轴,与实际轴线不一定对应,还有绘制后经过对齐,移动等编辑,相对偏轴不变,绝对偏轴改变了
2010-02-15 22:04:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看