迷糊造价 2010-02-22 15:52:22 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1380查看 2回答
板负筋的保护层
对于板的边支座负筋在广联达软件里面怎么输左右长度? 结构总说明里面有这么句话 :板的边支座负筋锚入支座未注明时,一般伸至梁墙外皮留保护层厚度,且不少于la 这时像下图的话 梁左边的负筋长度应该输多少???问题补充:结构怎么说明里面的这句话怎么理解??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于板的边支座负筋在广联达软件里面怎么输左右长度? 一边是0、一边是图示长度。 结构总说明里面有这么句话 :板的边支座负筋锚入支座未注明时,一般伸至梁墙外皮留保护层厚度,且不少于la 就是达到锚固长度。 这时像下图的话 梁左边的负筋长度应该输多少??? 左边应输入0。
2010-02-25 09:49:50
-
按你的图示,梁左边的负筋长度应该输900(已含支座),保护层厚度软件会自动考虑的。
2010-02-22 16:52:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看