李增军 2011-05-10 16:30:25 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 337查看 4回答
钢筋保护层的问题
1、柱的钢筋保护层厚度是以柱纵筋的外皮为准,还是以箍筋的外皮为准呢? 2.梁呢? 3.砼墙呢? 4、板呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳都以最外面钢筋外皮为准
2011-05-10 16:31:59
-
钢筋保护层厚度:1.受力筋 一)墙板 &小于=100保护层是10 &>100保护层是15 二)梁。柱和一般构件保护层是25 三)基础 1.有垫层的保护层是35 2.无垫层的保护层是70 2分布筋 1墙板的保护层是10 2梁柱的保护层是15
2011-05-10 19:48:12
-
上述各构件保护层都是指受力筋的外边缘至混凝土表面的距离,梁、柱箍筋、构造钢筋的保护层不应小于15mm,墙、板分布筋任何情况下不应小于10mm。
2011-05-10 18:26:32
-
钢筋保护层是针对具体钢筋来说的,均指具体的钢筋外边缘至混凝土表面的距离,比如:箍筋的保护层就应该是箍筋外边缘至混凝土表面的距离,主筋保护层即指主筋外边缘至混凝土表面的距离,按照规范选择相应的保护层厚度。实际运用中,是几种钢筋综合考虑都能满足,且其厚度满足构件最小厚度要求,并稍取大一点作为设计值。 我以前在的工地,那些师付都是在受力筋算出的!~
2011-05-10 22:05:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看