GXZ 铂金专家
答题: 225403 被赞: 42205
2010-02-26 11:59:33
地下室外墙钢筋
最近在跟甲方对一个决算,他用的钢筋10.0做的,我用钢筋2009画的,其余量都差不多,可是地下室外墙却差得远的很,看了配筋,都是一样的,画的范围、长度都是一样的,可是就是汇总出来的量比他多好多,主要是垂直钢筋多了,不知道是怎么回事,我没有改任何的东西,跟地上一样,定义完就画的。。。不知道谁能帮我解答一下,这次又画了一个楼,还是老情况,我的还是地下室外墙比他多好多。
地下室外墙水平附加筋
有问题请教:地下室外墙有外侧竖向附加筋还有个外侧水平支座附加筋。请问水平支座附加筋是怎么回事,要怎么计算。
下室外墙体钢筋:地下室负1层的外墙钢筋从
地下室外墙体钢筋:地下室负1层的外墙钢筋从基础开始插筋,外墙外侧钢筋是20,外墙内侧钢筋是14,。图纸要求外墙外侧20钢筋从基础顶面到搭接的距离为1600mm,外墙内侧14钢筋从基础顶面到搭接的距离为500。钢筋搭接错开的搭接长度为650,搭接的上部钢筋均为14钢筋。墙体钢筋的垂直间距一样。请问该墙体钢筋在软件中如何设置计算。
地下室外墙插筋设置
地下室外挡土墙,为双排布筋,但在外侧有一排插筋,问在软件中怎么设置?
下图的地下室外墙钢筋该如何理解
请教各位专家:下图是一个基础~±0.00的地下2层的地下室外墙钢筋图;请问: 1.图中红圈里的钢筋斜线点代表什么意思; 2.黄圈里的水平钢筋有2个引出线,是否表示也有水平加强筋,布筋范围是1250mm。 我是新手,请各位老师说的详细点,多谢了