• 地下室外墙水平附加筋

    有问题请教:地下室外墙有外侧竖向附加筋还有个外侧水平支座附加筋。请问水平支座附加筋是怎么回事,要怎么计算。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以在剪力墙属性中 有个其他钢筋 点开 有个加强筋类型

    2011-04-29 10:49:51 

  • 已采纳
    你好,你说的是这个水平加强筋是吧,如图 这个只是在墙与框柱相交的地方筋加的水平筋,有两种方式定义, 一是在墙构件属性中,其它钢筋中输入水平筋长度及间距,修改加强筋类型为水平加强筋 二是,在单构件中,墙构件来定义。

    竖向

    支座附加筋

    2011-04-29 12:58:07 