wtandzhy 2010-02-28 21:57:55 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 497查看 2回答
暗柱箍筋个数
本楼层暗柱箍筋为c10@100,均采用电渣压力焊,层高3.33米。 为什么计算箍筋个数时,有时公式是Ceil(3280/100)+1+2,有时是Ceil(3280/100)+1+2+Ceil(100/100)+1。 那么Ceil(100/100)+1是什么意思呢,是不是软件计算出错误了
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从描述大致分析出,暗柱为梁上暗柱或板上暗柱,Ceil(3280/100)+1+2,这个2是梁(板)锚固区的箍筋根数,Ceil(3280/100)+1中3280是柱高扣了起步50; Ceil(3280/100)+1+2+Ceil(100/100)+1应该是在柱顶标高的位置有梁或板等节点,Ceil(100/100)+1计算的是节点区的箍筋。
2010-03-01 18:03:36
-
你是不是对柱的标高进行调整过,所以才会出现这样的结果。
2010-03-01 07:55:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看