• 剪力墙插筋

    如图,我的首层剪力墙从地下墙上的暗梁生根,要求锚固LAE,实际施工是在暗梁中预留的墙插筋,可我画如后计算出的墙垂直钢筋中没有插筋长度,我的墙体底标高是按暗梁顶定的,我又定到暗梁底,还是一样,没有锚固长度,但在板中锚固的就有。计算结构如图。 请问: 1.如何才能做到墙体钢筋在暗梁中的锚固计算,(我在计算设置中已定义了在梁板中锚固长度LAE)。 2.如如何做才能符合施工实际,(预留墙插筋)。 3.还有我地下室有的柱子画好后,三维中显示,各别柱子的颜色就绿色,而大部分是正常的颜色,这是怎么回事? 谢谢

    剪力墙插筋

    首层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件中的梁上墙节点设置对暗梁不起作用的,暂时只能将暗梁绘制成框架梁计算。柱子颜色的问题,因为没有问题工程,也不好确定,如果工程是从CAD中导过来的,建议您设置一下原点。在【工具】菜单~【设置原点】,选择左下方轴网交点处,如A-1轴。再看看柱子的颜色是否正确