东海 2010-03-02 18:50:17 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2356查看 1回答
剪力墙插筋
如图,我的首层剪力墙从地下墙上的暗梁生根,要求锚固LAE,实际施工是在暗梁中预留的墙插筋,可我画如后计算出的墙垂直钢筋中没有插筋长度,我的墙体底标高是按暗梁顶定的,我又定到暗梁底,还是一样,没有锚固长度,但在板中锚固的就有。计算结构如图。 请问: 1.如何才能做到墙体钢筋在暗梁中的锚固计算,(我在计算设置中已定义了在梁板中锚固长度LAE)。 2.如如何做才能符合施工实际,(预留墙插筋)。 3.还有我地下室有的柱子画好后,三维中显示,各别柱子的颜色就绿色,而大部分是正常的颜色,这是怎么回事? 谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中的梁上墙节点设置对暗梁不起作用的,暂时只能将暗梁绘制成框架梁计算。柱子颜色的问题,因为没有问题工程,也不好确定,如果工程是从CAD中导过来的,建议您设置一下原点。在【工具】菜单~【设置原点】,选择左下方轴网交点处,如A-1轴。再看看柱子的颜色是否正确
2010-03-05 12:37:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看