    板为C25的,梁是C30的,浇注的时候怎么浇呀?(梁与板重叠的部分)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板为C25的,梁是C30的,浇注的时候怎么浇呀?(梁与板重叠的部分) 一般情况都是找甲方、设计把梁板的砼变为同一个标号的,如变不了的话,浇注前把梁的两侧用模板支上,先浇注梁在浇注板

    2010-03-23 11:57:18 

  • 一般来说这样的情况很少见,施工工艺上来说,遇到这样的情况只能先浇筑梁再浇筑板了。

    2010-03-23 11:56:07 