博凡 2010-03-23 11:24:34 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 454查看 4回答
抗震柱上层纵筋根数增加但是直径相同或者直径小于下层时的连接构造
03G101图籍第36页图一 抗震柱上层纵筋根数增加但是直径相同或者直径小于下层时的连接构造 是怎样呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上层多出的钢筋伸到下层1.2lae
2010-03-23 13:03:07
-
是否是变截面了?
2010-03-23 11:33:01
-
按03G101-1 P36图1构造
2010-03-23 14:50:59
-
好好看看平法图集是说明!上面讲解的很详细!
2010-03-23 11:31:16