平法标注
请问平法标注中梁的加密为100/200,请问加密区应该多长呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的加密范围:一级抗震的时候2倍梁高 二级-四级抗震的时候1.5倍梁高
2010-03-23 14:47:52
-
梁的加密范围:一级抗震加密区为2倍的梁截面高度和500取大值;(从柱边缘算起和中间支座的两侧都需要加密) 二级值四级为1.5倍的梁的截面高度和500取大值(从柱边缘算起和中间支座的两侧都需要加密)