    平法钢筋布筋中,板的上排和下排钢筋锚入侧墙或柱中的锚固长度是如何规定的,是和梁锚入墙和柱的锚固规定一样吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不一样,一般上部锚入一个La,下部深入梁内大于等于1/2梁宽,一般板是锚入梁墙,而不是柱。

    2010-05-07 08:57:04 

  • 板钢筋在端部支座的锚固构造,应以设计要求为准,设计注明参照平法图集时,可按04G101-4《现浇混凝土楼面与屋面板》图集第25页构造。

    平法

    2010-05-07 08:45:16 

  • 板底部钢筋末端只要超过梁中线即可,无梁板钢筋末端留够一个保护层就可以了, 板面筋也是如此,只是弯钩方向是垂直板面,负筋就要按图纸设计,一般到梁(板)外侧留够一个保护层就可以,

    2010-05-07 09:15:17 