• 剪力墙垂直分布筋为固定根数时如何处理?

    如:附图(结构图剪力墙参数表)。 当剪力墙中的 垂直分布筋 被固定 根数 时,在“属性编辑”中如何输入? 1、手工计算,然后在其他钢筋中补充? 2、在单构件输入中计算? 3、用暗柱来完成(当用暗柱来取替时,各搭接或锚固是否也同时要调整)? 感激各大师们不吝教诲,谢谢!

    单构件

    其他钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在其他钢筋是可以处理,但是如果在其他钢筋输入钢筋信息之后,整个剪力墙就没有了纵筋,那么箍筋也就没有办法计算出来,与其都在其他钢筋里处理纵筋和箍筋,不如折算后输入间距,这样更省时间一些

    2010-03-30 15:24:22 

  • 可以在其它钢筋中输入,软件会根据一定的原则算出间距,其它钢筋里也分垂直筋和水平筋。

    2010-03-24 09:17:19 

  • 间距按折算后的值输入

    2010-03-23 22:16:50 