带不走的思念 2013-01-01 21:54:35 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 889查看 3回答
剪力墙垂直筋计算根数不够
剪力墙垂直钢筋计算根数不够是怎么回事?中间有空隙没有按照距离来排。垂直筋长度计算公式怎么都是一样的?不是要错开的吗,(见图)请教名位老师,
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙的垂直筋从基础顶开始就已经错开了,伸到上层还是一样的错开,因此垂直筋的长度只有一种,除非到顶层才会有两种长度。 剪力墙垂直筋的根数不够,中间有空隙,这句话不明白是什么意思,最好能重新表述一下。
2013-01-01 22:15:41
-
不会出现这种情况 的, 你看下出现空隙的地方有没有其他的构件,这个钢筋错开只是在基础或是其他柱,墙跟处才会出现钢筋长度错开 的, 在标准层, 钢筋的下料长度是一样的, 这个接起来, 它之后的每一层才会出现一致的错开接头。
2013-01-01 22:07:47
-
剪力墙垂直钢筋计算根数不够是怎么回事?中间有空隙没有按照距离来排。垂直筋长度计算公式怎么都是一样的?不是要错开的吗,(见图)请教名位老师,【从你图中看不出什么名堂,你应该说剪力墙的净长(除去暗柱长度)多少?间距多少?软件算的根数多少?实际应该是几根?】
2013-01-02 09:08:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看