• 是否还要布置板分布筋

    1、板的上层已经布置了双向的A8@200的钢筋,那么负筋下面还有分布筋吗? 2、在计算设置中定义了板的分布筋,在绘图时没有画分布筋,那么软件是否已经自动算分布筋的量了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    注意双向的钢筋底层的就是上层的分布筋作用了,如果有负筋的话,就不能再布置分布钢筋了。 另外i,如果是没有分布钢筋的时候,在定义负筋的时候软件是默认有分布钢筋的

    2010-03-24 16:44:05 

  • 如果有钢筋网片了,那么扣筋就没必要有分布筋了,扣筋的分布筋不用画,在扣筋构件中设置

    2010-03-24 20:48:22 

  • 不用画,你也画不上;就设置可以了。 你可以设一块板算算啊。看它有些什么钢筋就知道设置的对不对了

    2010-03-24 17:06:25 

  • 1、板的上层已经布置了双向的A8@200的钢筋,那么负筋下面还有分布筋吗? 2、在计算设置中定义了板的分布筋,在绘图时没有画分布筋,那么软件是否已经自动算分布筋的量了? 1.双向的A8@200是底筋吧.看你图纸有没有设置负筋了。设置负筋就有分布筋。 2.是的。软件自动计算分布筋。在钢筋编辑中会有分布筋的钢筋量。

    2010-03-24 16:41:19 

  • 1、上层布置了双向钢筋,只要还布上负筋,那负筋还是带有分布筋,否则不成网片 2、负筋的分布筋不用画,负筋属性中自带了分布筋,软件默认与实际不符时可按实修改

    2010-03-24 16:43:25 

  • 1、有负筋同样是需要有分布钢筋的,要不这个负筋的布置不起作用; 2、负筋有分布筋,在定义负筋时同时建立,见图片。板受力筋的分布筋就要按板受力筋定义布置。

    2010-03-24 16:44:30 

  • 如果板受力筋是双层双向的,已经形成了钢筋网,就不需要分布筋了,布置负筋后,软件是自动不算分布筋的。

    2010-03-25 09:42:23 

  • 1、有分布筋。 2、分布筋是不用画的,只要定义就能算了。

    2010-03-24 16:39:01 

  • 1、负筋上面没有分布筋了,满足构造要求不设分布筋。 2、计算分布筋,(不含双向布受力筋),你汇总计算完,点编辑钢筋查看钢筋量。 分布筋的作用是起固定作用,不起受力作用。