    请问大家: 一栋楼,地下一层,地上三层,地下一层高4.6米,.地上三层的层高均是3.3米。那么我套支模增加费用应该套那个子目?是4-106,还是4-107子目? 我的疑惑是4-106(模板(现浇构件用) 模板支撑增加费 多层建筑 现浇构件底面高 3.6m以上)这个多层建筑是指只有每层都超过了3.6米才能用,还是就象只要地下室高过3.6米,地上部分没有高过3.6米,就可以用呢?? 我采用的是陕西省99消耗量定额。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室可以套4-106,地上不能套4-106.

    2010-03-24 16:56:00 

  • 模板的超高费用,是在多层建筑每一层都超过3.6米,才套用次定额。 你的这个项目,只有地下室满足要求,其余均不满足要求。

    2010-03-25 11:41:45 

  • 只有层超过3.6米的部分工程量可以计取超高费。

    2010-03-25 10:36:21 

  • 层高4.6M,套4-106就可以了。多层建筑是指只有每层都超过了3.6米才能用此定额。地上、地下室高过3.6米都是要套的