• 还是,那个问题哪位大佬能给我一个准确地回答?(保护层厚度的问题)

    构件属性

    2023-04-14 20:22:40 补充

    我有两点疑问,1.构件外部有防水层,算不算与土壤或者水直接接触?2.如果外部有防水层也算直接接触,那超过室外标高的边柱(一面在外,三面在内),角柱(两面在外,两面在内)这种一个构件四个或者多个表面,所处的环境类别不同,针对这个构件,钢筋保护层厚度怎么样设置,就高不就低,还是就低不就高,还是分别设置,有没有相关规范或者说明?

    2023-04-14 20:35:41 补充

    我记得,独立基础挂地梁,地梁顶标高与楼地面底标高相同的话,在地梁构件属性里面,钢筋保护层厚度可以设置三个(同一个构件),中间用/隔开,比如地梁底面保护层50mm,侧面40mm,顶面20mm,在属性里面钢筋保护层厚度可以设置为50/40/20,软件会自动扣减计算钢筋量,柱有没有这种骚操作?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、防水的有效年限远远低于混凝土使用年限,所以当然得算是与土或者水直接接触,一般来说同一个构件保护层取同一个,就高不就低。

    2、有些基础构件设计会考虑外侧加大保护层,而内侧按正常厚度,但软件只有极少部分构件支持“/”输入不同面保护层。

    3、柱没有这种骚操作。