kaka511 2010-03-28 15:58:41 | 江苏省 其他专业 | 3107查看 3回答
大跨度两头悬挑的梁钢筋的搭接点位置怎么办?
施工一个梁,中间跨度13m左右,两头分别悬挑长度3m,这样一道梁, 带上悬挑部分的弯钩,上部一根整9m的钢筋也不够到跨中1/3范围处,这样搭接点怎么设置才好? 能不能在悬挑梁上的某点设置搭接点? 由于这个主梁以后作为大型机械的安装承重,不敢马虎,请高人指教。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的上部钢筋是能完全达到设计要求的,悬挑梁上不能设置搭接点。13米跨的梁,主要是下部钢筋搭接要达到要求比较困难。梁上部筋不到1/3的跨中,可与设计师商量增加负弯矩钢筋,以达到对钢筋长度的补充。
2010-03-28 17:31:43
-
可以在中间跨的中间三分之一部位设置搭接点 用9M长的钢筋先从两侧的悬挑跨开始向中间跨延伸
2010-03-28 22:59:00
-
钢筋砼规范规定钢筋直径在20mm以上的(含20mm)均采用焊接,因此,钢筋的焊接一般在跨中的1/3处,因为该处受力较小,所以当跨度超过9m时均在跨中(长跨的净跨的1/3处焊接)
2010-03-28 16:04:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看