• 大跨度两头悬挑的梁钢筋的搭接点位置怎么办?

    施工一个梁,中间跨度13m左右,两头分别悬挑长度3m,这样一道梁, 带上悬挑部分的弯钩,上部一根整9m的钢筋也不够到跨中1/3范围处,这样搭接点怎么设置才好? 能不能在悬挑梁上的某点设置搭接点? 由于这个主梁以后作为大型机械的安装承重,不敢马虎,请高人指教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁的上部钢筋是能完全达到设计要求的,悬挑梁上不能设置搭接点。13米跨的梁,主要是下部钢筋搭接要达到要求比较困难。梁上部筋不到1/3的跨中,可与设计师商量增加负弯矩钢筋,以达到对钢筋长度的补充。

    2010-03-28 17:31:43 

  • 可以在中间跨的中间三分之一部位设置搭接点 用9M长的钢筋先从两侧的悬挑跨开始向中间跨延伸

    2010-03-28 22:59:00 

  • 钢筋砼规范规定钢筋直径在20mm以上的(含20mm)均采用焊接,因此,钢筋的焊接一般在跨中的1/3处,因为该处受力较小,所以当跨度超过9m时均在跨中(长跨的净跨的1/3处焊接)

    2010-03-28 16:04:58 

其他类似问题