• 箍筋个数计算出问题

    一个剪力墙工程,半个月前做完以后就放下了,近些天又出变更(其中变更内容有:暗柱主筋,钢筋接头形式),当修改完成后再次计算,突然发现钢筋减少好多,仔细查看,原来是箍筋出问题,幸好留有原图形,对比两次箍筋根数计算公式不同 之前公式:Ceil(2.3*49*12/min(5*12,100))+Ceil(1497/150)+1 之后公式:Ceil(2850/150)+1 我就不明白一点,为什么同一个工程,同一个图形文件,会出现两种公式 而且,我把原来的文件,未做任何修改再次计算,公式也变为后者 请问是什么原因? 下面是截图,同一根暗柱先后的计算差异,看暗柱箍筋根数,这样钢筋相差太大了

    接头形式

    主筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    之前的暗柱采用搭接,搭接范围内箍筋按加密计算。 之后的暗柱采用焊接或机械连接,箍筋没有加密。 规范要求:搭接接长范围内箍筋加密,焊接或机械连接箍筋不用加密。 改变接头形式,当然也就影响了箍筋根数计算。