123kaixin 2011-10-28 23:32:11 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2280查看 3回答
箍筋个数的计算
Ceil(2.3*52*14/min(5*18,100))+Ceil(2525/150)+1这个计算式中的5*18是什么意思,同样的暗柱,层高2.9m,我从五层复制到六层计算后,箍筋为c8@200,五层的箍筋个数为25个,六层的箍筋个数却为33个,查看计算式,五层箍筋计算式中的5*18,在六层变成了5*12,这是为什么。 注,我其他设置都没有改动过问题补充:5*18应该是5倍的钢筋直径,暗柱的主筋是C12的,但是五层的为什么是18呢,而且是复制过去的
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳Ceil(2.3*52*14/min(5*18,100))+Ceil(2525/150)+1这个计算式中的5*18是什么意思,同样的暗柱,层高2.9m,我从五层复制到六层计算后,箍筋为c8@200,五层的箍筋个数为25个,六层的箍筋个数却为33个,查看计算式,五层箍筋计算式中的5*18,在六层变成了5*12,这是为什么。 注,我其他设置都没有改动过 先看一下2层的梁高是不是一样,在梁内部也要贯通穿过的 还有就是下层的钢筋搭接直径是不是18
2011-10-29 08:15:51
-
不好意思,我打错了,12和18应该为主筋,你没看一下你4层的柱子主筋有可能是18的,那样柱子就会在本层露出Ln/3的长度啊
2011-10-29 09:14:08
-
5*18是指的钢筋搭接范围内的箍筋间距不小于100,且不小于钢筋直径的5d,说明你5层是18的钢筋,6层是12的钢筋,软件是按照规范和图集计算的
2011-10-29 10:04:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看