• 板钢筋问题

    我想请问各位,对于我下面的这个板我不知道是该合并还是不该合并。因为1。如果合并了的话,再布受力筋,那么它的钢筋是整个合并了的板的净长来算的,这样算出来的总量是:584.882KG。2。如果不合并单独的一块一块的来处理,那么它的钢筋量就是按这一小块板的净长这样来算的,这样算出来的总钢筋量是:590.67KG。像这种针对同样的几块板合并了和不合并算出来的量就不一样了,请问各位是怎么处理板筋的。 在实际现场中,最长的钢筋是9米,之后肯定就要另外连接钢筋了,我们在软件不可能是像现场那样处理哇!!!

    板筋

    受力筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是否合并不是差别的关键,不合并按照【多板】整体布置和合并的结果是一样的。 因此主要看图纸的钢筋要求是整体布置的,还是单跨布置的,应按“图意”输入。

    2010-03-30 16:56:18 

  • 我是分开算的,算大了可以多要点钱!

    2010-03-30 16:38:59 

  • 实在不行就用单构件输入

    2010-03-30 17:59:59 

  • 不合并 受力筋可以按“多板”布置,只要是图纸是怎么定义的,按照图纸布置最好,适当运用命令里边的“自定义范围” 如果只有说明 那么就按照自己所在的立场,甲方不合并,乙方合并