• 请教关于室内铸铁排水管损耗的问题

    比如:陕西省04安装额中室内DN100柔性抗震铸铁排水管(柔性接口)项,铸铁排水管每10m主材含量为8.9m,请问这8.9m中是否已经包含了损耗?如果包含了为什么定额主材损耗表中又注明了7%的损耗率呢? 例:按工程量清单计算规则算出的100m铸铁管,其主材的结算数量是下面哪种算法呢? a. 100mX0.89=89m; b. 100mX0.89X1.07=95.23m。

    问题补充:那室内钢管每100m定额主材含量为为102m,主材损耗表里也有2%的损耗率,主材结算时正确的算法应该是:100mX1.02(定额含量)X1.02(损耗率)吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    铸铁管安装中的管道材料数量是包括损耗的,之所以管道数量比工程量的10m少是因为辅助材料中包括了管件,每10m工程量8.9m的管道数量是在扣除管件所占长度并加损耗量计算出来的。按工程量清单计算规则算出的100m铸铁管,其主材的结算数量是89m。 那室内钢管每100m定额主材含量为为102m,主材损耗表里也有2%的损耗率,主材结算时正确的算法应该是:100mX1.02(定额含量)X1.02(损耗率)吗?答:这种计算方法是不准确的。定额含量的102m已经包括材料损耗的2%。

    2010-04-02 18:55:33 

  • 定额已包含材料损耗,7%的损耗率应该不再计算。你可以看下定额总说明,里面应该有说明。

    2010-04-01 14:38:06 

  • 应为100mX0.89X1.07=95.23m。

    2010-04-02 17:43:29 

  • 请问这8.9m中是否已经包含了损耗? 不括了。 b. 100mX0.89X1.07=95.23m。

    2010-04-01 12:00:16 