• 关于塑料排水管的问题?

    从住宅楼出来到排水井的管道式UPVCΦ160的 套用的是陕2001定额 但是定额上没有室外的塑料排水管 请问高手?

    问题补充:从住宅楼出来到排水井的管道式UPVCΦ160的 套用的是陕2001定额 但是定额上没有室外的塑料排水管 请问高手? 从住宅楼出来到排水井的这一部分到底是算室内还是室外?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第八册给排水、采暖、燃气工程排水管室内与室外的分界在出户的第一个排水井,如果是楼内到第一个排水井的UPVCΦ160管道,应该套用室内管道安装公称直径150内的相应子目。如果是排水井之间的管道,一般不设计UPVC管道。

    2010-11-03 21:12:20 

  • “从住宅楼出来到排水井的管道式UPVCΦ160的 套用的是陕2001定额 但是定额上没有室外的塑料排水管” 答:套室内的塑料排水管的定额,因为室内排水管至室外第一个砂井的管道算“室内排水管道”。

    2010-11-06 02:22:48 

  • 可以借用第六册工业管道定额子目,或全统定额子目。

    2010-11-03 17:37:04 

  • 按施工界线出户管本来就应做到室外第一个检查井,所以这段φ160的pvc管可以直截套8 册定额。

    2010-11-03 19:34:49 

  • 套取室外排水管子目,把材料进行换算。

    2010-11-03 18:35:39 

  • 套雨水管子目

    2010-11-04 10:19:40 