-
博凡 2010-04-01 14:23:44 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1109查看 6回答
连梁箍筋尺寸计算到底以下哪种算法正确?
连梁箍筋尺寸计算,有以下2种算法 1.((梁高-保护层厚X2-箍筋直径x2 )+(梁宽- 保护层厚X2-水平分布筋直径x2-箍筋直径x2 ))x2 2.(连梁宽+连梁高)x2-8X保护层+8d+Max(10d,75)x2+1.9dx2 (d为箍筋直径) 请问以上两种算法那个正确?如果以上算法都不正确,请告知正确的计算方法,谢谢。问题补充:(连梁宽+连梁高)x2-8X保护层+8d+Max(10d,75)x2+1.9dx2 (d为箍筋直径)算式中 Max(10d,75)的依据是什么? 直接取10d不就可以了吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、保护层一般应指主筋的保护层,那么第一种算法有点问题,第二种算法属于正常情况下的计算公式。 2、如果你是连同剪力墙的保护层一同考虑,那么公式2算的长度是偏大的。连梁的保护层应该是剪力墙的保护层剪掉一道剪力墙的横向钢筋的直径,再剪掉一道竖向钢筋的直径(或连梁箍筋直径,二者取大值)。 3、但是这个位置一般预算是不考虑现场的(如钢筋之间的避让、排布等实际情况),通常用公式2计算。
2010-04-01 14:29:17
-
一般情况就按第二种计算相对合理些。
2010-04-01 16:43:45
-
第一种算法为现场做法
2010-04-01 15:36:29
-
一般情况就按第二种计算,关于Max(10d,75)的依据是什么?请参看平法
2010-04-06 16:14:53
-
第一种是有点问题 应该是 : (H-hX2+dX2+B-hX2+dX2)X2+50=箍筋的下料长度 或者是 (H-hX2+B-hX2)X2+100=箍筋下料长度 B d H h 分别是梁宽 箍筋直径 梁高 保护层厚度 前一种是外包尺寸算法 后一种是内包尺寸算法
2010-04-01 20:41:46
-
你的第2种做法是对的.但现场施工是考虑实际情况,会减小箍筋的宽度.
2010-04-01 16:11:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看