• 箍筋根数计算问题。

    钢筋根数计算两种公式 第一种是: 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 第二种是 :箍筋根数=加密区根数+非加密区根数 一级抗震:加密区根数=[(梁高*2-50)/加密区间距+1]*2 非加密区根数=(净跨长-加密区长*2)/非加密区间距-1 二至级抗震:加密区根数=[(梁高*1.5-50)/加密区间距+1]*2 非加密区根数=(净跨长-加密区长*2)/非加密区间距-1 第一种和第二种算下来箍筋刚好相差一根。到底哪种算来更准确?我检验广联达是用第一种公试算的。但是有的书上是用第二种算的,按理说也应当用第二种公试要准确些,但是广联达用第一个公试算,如果工程大算下来是不是误差很大?另一个是梁锚固的问题,锚到柱子里的是用柱的锚固30还是用梁的锚固25?广联达软件是用25,有的书上是用30的?到底哪个正确?还是两个都可以?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件里提供了多种计算后的取值,不好说是准确不准确。 梁在柱子里外侧的保护层软件是有问题的,按梁计算的,应该是按柱子考虑。

    2011-11-01 08:40:05 

  • 钢筋根数计算两种公式 第一种是: 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 第二种是 :箍筋根数=加密区根数+非加密区根数 一级抗震:加密区根数=[(梁高*2-50)/加密区间距+1]*2 非加密区根数=(净跨长-加密区长*2)/非加密区间距-1 二至级抗震:加密区根数=[(梁高*1.5-50)/加密区间距+1]*2 非加密区根数=(净跨长-加密区长*2)/非加密区间距-1 第一种和第二种算下来箍筋刚好相差一根。到底哪种算来更准确?我检验广联达是用第一种公试算的。但是有的书上是用第二种算的,按理说也应当用第二种公试要准确些,但是广联达用第一个公试算,如果工程大算下来是不是误差很大?另一个是梁锚固的问题,锚到柱子里的是用柱的锚固30还是用梁的锚固25?广联达软件是用25,有的书上是用30的?到底哪个正确?还是两个都可以?、 应该是第二种,我这边检查广联达算量用的也是第二种啊,你在多检查几根梁呢 你说的是保护层还是混凝土强度等级