鱼子酱 2010-04-03 21:37:26 | 辽宁省 其他专业 | 677查看 3回答
10.0中剪力墙与框架柱相遇有水平加强筋怎么设置
None
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳10.0中剪力墙与框架柱相遇有水平加强筋怎么设置。 可根据施工图纸的标注,在定义剪力墙“属性编辑”中,点开“其它属性”,然后在“其它钢筋”栏内设置剪力墙的水平加强筋。
2010-04-04 06:55:29
-
那这要将剪力墙布置到柱的轴位或者通过框架柱,水平钢筋的锚固软件是按图集要求计算的。
2010-04-03 22:02:41
-
在剪力墙中的其它钢筋中设置
2010-04-04 05:30:27
-
请问剪力墙和框架柱的属性栏里的插筋构造应该怎么设置是正确的?
请问剪力墙和框架柱的属性栏里的插筋构造应该怎么设置是正确的?问题补充:这个数值是每层的柱子和剪力墙都有一个“搭接” 能不能说的再具体点啊谢谢了
-
剪力墙水平筋伸入暗柱的弯折,规范是是怎么规定的,在图形8.0的工程设置中哪个位置,我怎么没找到问题补充:如果工程设置中没有明确规定,那么伸入暗柱的那部分水平筋是多少
-
剪力墙(10米高)主筋双排双向C14@200,底部垂直方向增加双排C16@200至3.85米。框架柱两侧水平方向增加双排C18@200(2.1米)。 请教:附加的C16、C18如何在钢筋软件中输入