• 构造柱箍筋根数的计算问题

    请教各位一下,我的层高2.9m Ceil(483/100)+1+Ceil(526/100)+1+Ceil(300/100)+Ceil(1541/250)-1,这个计算式是广联达计算的构造柱箍筋根数的计算式。上加密max(450,CG/6),下加密max(CG/6,Li,450).我就不明白计算式中的300/100计算的是什么根数呢??根数的计算方式是四舍五入+1.
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件当时还不能不计算梁里面的箍筋,但能让梁高范围内不加密,在工程设置里的计算设置点击砌体结构,第9条“构造柱遇圈梁时是否箍筋是否加密”点击后面的小箭头改成否就可以了。当内外墙圈梁高度不同时软件肯定按较高的计算(实际施工也应该这样)国标图集03G101-1上说的就是梁部位应该加密,最好不要改设置

    2010-04-04 16:49:35 

  • ).我就不明白计算式中的300/100计算的是什么根数呢??根数的计算方式是四舍五入+1. 1、梁内箍筋 2、上下根数+1,中间不能再+1,否则多算。

    2010-04-04 17:00:13 

  • 300/100 梁里加密3个,能不能说详细点如梁高多少,软件是默认的主梁,可以在修改梁的高度,梁里不要箍筋手动修改计算公式啊,然后锁定

    2010-04-04 15:33:33 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题