    计算KZ450*450 6.5@100/200 的箍筋根数。 梁高250 ,层高3900,三级抗震。 根据是这个公式,箍筋根数n=(柱下部加密区高度+上部加密区高度)/加密区间距+2+(柱中间非加密区高度/非加密区间距)-1 答案解析是:n=【(3.9-0.25)/6*2+0.25】/0.10+2+【(3.9-0.25)-(3.9-0.25)/6*2】/0.20-1 计算加密区为什么要加梁高啊?? 计算加密区时加了梁高0.25,计算非加密区时没有加,为什么啊??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你看一下03G101-1P40就清楚了 原因是梁高范围也是节点核心区,也是柱箍筋加密范围,既然是加密,那250mm的高度当然只要在加密的高度内加,非加密的高度就不用加,如果还有问题,可以加QQ820371526一起讨论