问题一堆的搬砖人 2023-05-19 14:39:06 | 贵州省 安装 | 287查看 1回答
请问一下连接手动报警按钮的是声光报警器的信号线,还是旁边消防泵按钮的信号线?
请问一下连接手动报警按钮的是声光报警器的信号线,还是旁边消防泵按钮的信号线?两个按钮的距地高度是1.4m,声光报警器的距地高度是2.5m
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
其实现场很多施工就是就进接线,比如在同一位置的声光报警和手报的报警管就是一根管,在声光报警接线盒断开,而消火栓报警按钮盒手报就是水平直接连接上的。实际画图的时候都是反到顶板在反下来。如果还结算就要具体要看现场是怎么干的了,如果是预算,两种情况都可以。
2023-05-19 14:45:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看